Midea 36/ 380 v отключается компрессор по перегреву

Автор Тема: Midea 36/ 380 v отключается компрессор по перегреву  (Прочитано 2646 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 31 Январь 2019, 11:44:49 »
Доброго времени суток, поставили кондиционер старт/стоп на 22 фреоне, трехфазный, работает 1-2 часа, на обогрев потом отключается компрессор по перегреву, температура на улице 10-15 тепла. Ток по фазам 5-4-3 судя по данным в щитовой, на самом блоке не мерил.
Куда копать? температура нагнетания порядка 80 градусов, обратка порядка 30. а сам компрессор около 110 -120 градусов ...

Ремонт кондиционеров

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #1: 31 Январь 2019, 11:49:04 »
Внутренний блок вроде равномерно греется, температура в помещении порядка 10-15 градусов

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 50
« Ответ #2: 31 Январь 2019, 17:04:31 »
Проверяй заправку...

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #3: 31 Январь 2019, 17:39:06 »
Проверяй заправку...
думаю спустить, и залить по весам, а там уже смотреть... Эвакуатора нет, жалко фреон (
Фильтр забит не может быть?

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 50
« Ответ #4: 31 Январь 2019, 23:31:50 »
Смотри ток , думаю дело в заправке

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 50
« Ответ #5: 31 Январь 2019, 23:32:57 »
Потрогай руками трубу до фильтра и после...

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #6: 01 Февраль 2019, 23:59:09 »
Смотри ток , думаю дело в заправке
Дело в самом деле оказалось в заправке, заправил по весам, токи по фазам выросли, но выровнялись порядка 4 ампер на фазу..
6 часов работал на обогрев, полет нормальный)
Температура компрессора стала более приемлемой, верх после часа работы порядка 100 градусов, картер около 75.
Трубка фильтра, входящая 11,5.. Исходящая порядка 12
Спасибо за помощь)!

Ремонт кондиционеров