Кондиционер Midea MSX-12HR. На дисплее ошибка Е4.

Автор Тема: Кондиционер Midea MSX-12HR. На дисплее ошибка Е4.  (Прочитано 3433 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 13 Июня 2020, 14:46:22 »
Добрый день!
Кондиционер Midea MSX-12HR отключился через пару минут после включения. На дисплее ошибка Е4. По кодам ошибок - "Ошибка по датчику температуры Т1 ( Т помещения)." Все сервисные службы заняты, не пишут заявок, так как уже есть заявки на целый месяц. За окном более + 30 по Цельсию. Подскажите, что можно сделать самому и можно ли это сделать самому. По образованию - инженер - электрик, приборы и инструмент есть. Боюсь навредить.   

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #1: 13 Июня 2020, 15:00:01 »
Почитал форум. В кодах ошибок начал сомневаться, так как расшифровку я взял отсюда -  http://www.eurobi.ru/servis/remont/diagnost/midea.html

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 16 Июня 2020, 15:35:19 »
Спасибо! От меня до Москвы более 1000 км. К тому же указанный телефон не поднимали. Может в перерыв попал звонком? Проблема осталась.

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #3: 24 Июня 2020, 18:14:01 »
Всем привет!
Подскажите тип и технические характеристики датчика температуры внутреннего блока кондиционера Midea MSX-12HR. Хочу купить через интернет.
Спасибо!



Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #4: 25 Июня 2020, 11:04:34 »
Надпись на датчике E203950 WOER RSFR-H TUBE 125 ГРАД С VW-1H (06.0)
Второй датчик без надписи. Оба датчика без обрыва, реагируют на нагрев рукой. Неисправность не устранилась. После 5 минут работы кондиционер отключается и появляется ошибка Е4.
Схема внутри блока

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #5: 25 Июня 2020, 11:33:12 »
... а как работа в режиме Вентиляция ?

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #6: 25 Июня 2020, 14:11:51 »
В режиме вентиляции кондиционер через время отключается, на дисплее загорается Е4

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #7: 07 Июля 2020, 10:14:33 »
Сервисная документация кондиционеров Midea https://masterxoloda.ru/servis-manual/midea
Проверка температурных датчиков https://masterxoloda.ru/1/proverka-temperaturnyh-datchikov-2
Коды ошибок кондиционеров марки Midea|Мидеа https://www.pro-xolod.ru/kody-oshibok/kody-oshibok-konditsionerov#Midea

Видимо за 8 лет эксплуатации, в результате нормируемой утечки (как пишут в инструкции до 6-8% в год), пришло время провести дозаправку фреоном. Сервисные службы заявку не принимают, перегружены работой.

Инструкция

Александр прохожий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #8: 17 Августа 2020, 19:52:06 »
Всем привет!

Пришел из сервиса человек, сменил конденсатор на внешнем блоке и кондиционер заработал. Так что код ошибки ошибки - туфта.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3148
« Ответ #9: 17 Августа 2020, 22:32:05 »
Дело было не в бобине)
Датчик не чувствует наличие фреона внутри внутреннего блока, то есть: неисправен сам датчик, плата, коннектор, не поступает фреон.
Фреон не поступает из-за: утечки фреона,  неисправности компрессора, платы, межблочки, конденсатора...


Коды ошибок - мощный инструмент, но без знаний - неведомые символы.

Ремонт кондиционеров