Перегрев компрессора

Автор Тема: Перегрев компрессора  (Прочитано 3708 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

IgorPavlov

  • Гость
« Topic Start: 10 Октября 2018, 15:57:41 »
LG go7lhk.
Выключается компрессор через 5 минут работы.
Испаритель в эти 5 минут вроде как работает (рука мерзнет при прикосновении к нему).
Фреон r22, давление на всасе при этом держит в районе 4,5 очков стабильно, при температуре наружнего воздуха около 24-26 градусов.
Ток в норме, 2,3А при максимальном 3,1А. 
"Пусковой" конденсатор исправен.
Клапан по звуку срабатывает (срабатывает ли он по факту, как проверить я не знаю). Таблетка перегрева компрессора исправна.
Испаритель и Конденсатор промыты, правда вентилятор на испарителе загрязнён, но не думаю, что проблема в этом.
При всех этих данных компрессор вырубается по перегреву.
Кондиционер работал 6 лет исправно.
В чем может быть проблема?
Выключается компрессор через 5 минут работы.
Это как?
Обрыв тепловухи или проц сигналит?
Конденсатор двухслойный?
Мыли керхером или веником - ?
http://forum.masterxoloda.ru/panasonic/oshibka-f31-migaet-led2/

не уверен, кстати, что по перегреву компрессор вырубался. при выключении температура достигала 90 градусов. вроде много, но не критично? плюс если переключить режим охлаждения в режим обогрева и обратно, то компрессор снова включался на 5 минут.
конденсатор промывался со шланга, не керхером, но хорошо.
может ли быть такая проблема из-за датчика температуры испарителя? был контакт оборван, пришлось временно заменить рабочим с другого кондера, вот только кОм там поболее.

Ремонт кондиционеров