Кондиционер LG С09LTR слабо дует вентилятор

Автор Тема: Кондиционер LG С09LTR слабо дует вентилятор  (Прочитано 4083 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sasha3d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 16 Августа 2018, 09:34:09 »
Всем привет!
Возникла проблема с кондиционером LG С09LTR стал слабо работать вентилятор внутреннего блока, кондиционер почищен заправлен, но при минимальной температуре и максимальном обдуве дует слабо, при переключении режимов обдува обороты меняются, но очень незначительно. Подскажите в чем может быть причина.

Прикрепил изображение платы, подскажите что можно проверить?

Вызывал несколько специалистов, но результат ноль, никто не хочет чинить.

Заранее благодарен!

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 16 Августа 2018, 22:29:56 »
LG С09LTR стал слабо работать вентилятор внутреннего блока,
 кондиционер почищен заправлен,
но при минимальной температуре и максимальном обдуве дует слабо, при переключении режимов обдува обороты меняются, но очень незначительно...
кондиционер почищен заправлен,
Нет других вариантов, если раньше было лучше.

sasha3d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 17 Августа 2018, 08:23:37 »
т.е. это нормально что кондиционер еле дует? И нет этому решения?

sasha3d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #3: 17 Августа 2018, 22:54:07 »
Вопрос решен!!!!

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 19 Августа 2018, 05:16:30 »
Вопрос решен!!!!
Тщательно помыли и полегчало.
С этого надо было начинать.
http://forum.masterxoloda.ru/panasonic/oshibka-f31-migaet-led2/

sasha3d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 20 Августа 2018, 08:35:02 »
Нет, как я уже писал, мойка не помогла!!! Проблема была "железная".

З.Ы. Не все же тут такие глупые, что бы нормальную мойку от не нормальной отличить..... А вот как оказалось, специалистов, обслуживающие кондиционеры, нормальных, практически и нет.....все норовят по-быстрому бабла срубить....

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #6: 20 Августа 2018, 12:34:40 »
...  если бы прочитали предшествующую тему http://forum.masterxoloda.ru/lg/staryj-s07lhp-ochen-slabaja-skorost-ventiljatora/ , то и писать бы не пришлось...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #7: 20 Августа 2018, 18:19:00 »
LG С09LTR стал слабо работать вентилятор внутреннего блока,
кондиционер почищен заправлен,
но при минимальной температуре и максимальном обдуве дует слабо,
 при переключении режимов обдува обороты меняются, но очень незначительно.
Вызывал несколько специалистов, но результат ноль, никто не хочет чинить.
Если двигатель асинхронник, то вполне может быть конденсатор 1...2 мкф.
Согласен.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=45470&MID=158828#message158828

А может быть и твердотелка или проц.
И то и другое было.

sasha3d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #8: 20 Августа 2018, 20:51:43 »
Спасибо!!! Оказался пусковой на 0.9!!!