РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО И ПРОВЕРЕНО!
Вчера таки полулось рабочее решение, сегодня сделал фотки и, как обещал, делюсь:
Геркон, подключенный по витой паре в разрыв датчика температуры испарителя.
КАК РАБОТАЕТ: Если открыть дверь, геркон размыкается, работа кондиционера блокируется, он выключается, закрывается, а зеленый индикатор начинает мигать (типа ошибка). Если дверь закрывается, индикатор горит непрерывно, а система перегодит в ранее заданный режим.
Проверенно многократно, как в режиме охлаждения, обогрева, осушения.
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ с резисторами параллельно геркону (т.е. при открывании двери и разрыва цепи геркона добавляется к сопротивлению датчика 120 или 180 кОм) - увы, система управления игнорировала обманку...
Конденсатор 0,47мкФ параллельно входу решил впаять - мало ли помехи какие по длинной линии придут...
На плате кондиционера параллельно входу есть конденсатор 22 мкФ, но электролит плохо фильтрует ВЧ помехи.
Все спрятал в термоусадки.
Вариант простой обманки по датчику температуры воздуха помещения посчитал не лучшим вариантом: если на охлаждение можно сделать, то не будет работать в режиме обогрева. Или наоборот
Всем спасибо за поддержку и идеи