Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика

Автор Тема: Подключение к плате управления Daikin FTX25 внешнего блокирующего датчика  (Прочитано 11159 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 13 Июля 2017, 22:13:04 »
Спасибо, ТИП!
Все доходчиво! как доберусь после праздников до кондиционера - поэкспериментирую с номиналом добавочного резистора.
По возможности сделаю фотоотчет.
В любом случае сообщу результат
Прошло полгода после праздников...
Где отчет?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #16: 13 Июля 2017, 22:22:27 »
Насчет обрыва датчика вопрос, ошибка может оказаться активной и исчезнуть только после снятия/подачи питания.
Я бы сделал так:
Датчик на теплообменнике с негативной зависимостью сопротивления от температуры (NTC), а это значит, что при понижении температуры сопротивление датчика растет.
Добавляем резистор с номиналом, скажем, 100кОм последовательно с датчиком на теплообменнике, а параллельно резистору ставим нормально-разомкнутый геркон.
Итого, когда геркон замкнут (окно закрыто) резистор не участвует в "подлоге", как только геркон разомкнется к сопротивлению датчика прибавится сопротивление резистора, при появлении температуры <0 на теплообменнике, через несколько минут система остановится "по обмерзанию внутреннего блока" (наружный блок остановится, вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать). Ошибка эта не активна(Индикаторы не мигают, блок реагирует на пду и пр...) Как только температура испарителя вернется к положительным значениям (закроется окно), работа системы возобновится.
Уважаемый Тип.
Ваше предложение заслуживает внимания,
но есть один подводный камень в Вашей рацухе, под названием - горячая земля!

Производители в погоне за прибылью исключают гальваническую развязку от сети.
Эта мода вошла в холодильники и кондиционеры в последние 5 лет.
Раньше такого не было, сначала силовые трансы - крепкие, как танки, потом импульсные блоки питания с развязкой от сети (BLDC FANMOTOR нет).

Теперь появились миниатюрные автотрансформаторы или разделительные гасящие конденсаторы и блоки питания размером со спичечный коробок, но появилась опасность разрушения платы при касании минуса на землю (BLDC FANMOTOR есть).

Сервисник, коснувшийся земли и оголенного провода термодатчика в этом случае будет поражен эл. током, если будут попутаны L /N трясанет не слабо, можно улететь с лестницы.
История с сосулькой FGL.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44030

Мораль.
Не стоит вытягивать провода из кондиционера, с термодатчика ,
 без доп. гальванической развязки с помощью реле или оптопары.


eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Ответ #17: 18 Августа 2017, 21:33:37 »
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО И ПРОВЕРЕНО!
Вчера таки полулось рабочее решение, сегодня сделал фотки и, как обещал, делюсь:
Геркон, подключенный по витой паре в разрыв датчика температуры испарителя.

КАК РАБОТАЕТ: Если открыть дверь, геркон размыкается, работа кондиционера блокируется, он выключается, закрывается, а зеленый индикатор начинает мигать (типа ошибка). Если дверь закрывается, индикатор горит непрерывно, а система перегодит в ранее заданный режим.
Проверенно многократно, как в режиме охлаждения,  обогрева, осушения.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ с резисторами параллельно геркону (т.е. при открывании двери и разрыва цепи геркона добавляется к сопротивлению датчика 120 или 180 кОм) - увы, система управления игнорировала обманку...
Конденсатор 0,47мкФ параллельно входу решил впаять - мало ли помехи какие по длинной линии придут...
На плате кондиционера параллельно входу есть конденсатор 22 мкФ, но электролит плохо фильтрует ВЧ помехи.

Все спрятал в термоусадки.



Вариант простой обманки по датчику температуры воздуха помещения посчитал не лучшим вариантом: если на охлаждение можно сделать, то не будет работать в режиме обогрева. Или наоборот

Всем спасибо за поддержку и идеи

eduardo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Эдуард
« Ответ #18: 23 Августа 2017, 18:35:11 »
В режиме "вентилятор" плата PCB датчик не проверяется и, соответственно, на открытие-закрытие балконной двери кондиционер не реагирует. Да это в указанном режиме и не важно.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #19: 23 Августа 2017, 22:39:36 »
КАК РАБОТАЕТ:
Если открыть дверь, геркон размыкается, работа кондиционера блокируется, он выключается, закрывается, а зеленый индикатор начинает мигать (типа ошибка).
 Если дверь закрывается, индикатор горит непрерывно, а система перегодит в ранее заданный режим.
Проверенно многократно, как в режиме охлаждения,  обогрева, осушения.
В режиме вентиляции не работает...
Предлагаю обрывать линию связи, блокировка будет в любом случае.

VovaZ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #20: 06 Мая 2019, 05:03:43 »
В режиме вентиляции не работает...
Предлагаю обрывать линию связи, блокировка будет в любом случае.
Приветствую!
На своих Centek 5207 испытал так же, как сделал Эдуардо, постом выше.
А вот у соседа Centek 65A07 с платой, предположительно aux, никак не получается. Пашет кондей с отключенными датчиками показывая ошибку Е3. Пробовал и внутренний вентилятор отключать, всё равно работает без ошибок.
Возможно ли такое? Или это неисправность ( или кривизна залитой прошивки) микроконтроллера?
Плата такая:
Как обрывать линию связи (чего с чем)?
Заранее благодарю за ответы.