« Ответ #60: 13 Сентября 2020, 19:47:38 »

Сложилось впенчатление, что компонентный уровень ремонта в медтехнике, как и в кондиционерах упразднен..

Удачи.
Откуда подобное впечатление в отношении медтехники? Впрочем, я тоже часто общаюсь со своим приятелем, работающем в компании Медтехника.
Где-то вы правы - в медтехнике изменилось многое. И далеко не в лучшую сторону. Я, к счастью, не работаю в этой области с 2002-го. Так что, меня привязывать к своим впечатлениям не стоит, я уже давно не являюсь объектом ссылки.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #61: 13 Сентября 2020, 20:16:00 »
 :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #62: 13 Сентября 2020, 20:56:32 »
 :)

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #63: 14 Сентября 2020, 09:34:27 »
Что такое ТПИ?
Импульсный трансформатор, лучше о нем не думать.
Отчего-же? Я дважды мотал их сам.
Реле напряжения стоит в щитке уже 10 лет (не Зубр и даже не какой-то иной Заяц-Кролик). Как и УЗО (и не одно).
А как же перенапряжение получилось?
Узо для кондиционера на какой ток?
Земля в щитке есть и подключена ли она к кондиционеру?
А как случаются мгновенные импульсы повышенного напряжения в сетях? Так и здесь. А реле напряжения просто-напросто не успело сработать. Не хватило скорости реакции.
УЗО на розеточные группы только групповое и "противопожарное" - 100 ма. В "мокрых" комнатах - УЗО 30 ма. Защитное заземление, как ему и положено, присутствует. К кондиционерам проведены отдельные линии с заземлением и 16 А автоматами в щитке. При этой аварии выбило общее вводное УЗО. И оба кондиционера вдруг оказались с полуоткрытыми шторками. Хотя, работал в это время только один из них.
Электролиты предполагал поменять и без напоминаний. Ограниченный срок их жизни известен мне давно. Но... прежде всего следует взглянуть на "пациента".
Тупо менять?
Можно и так, на удачу, если нет ESR метра.
Новые конденсаторы бывают хуже старых...
На конденсаторах год выпуска не указан.
Именно тупо менять. Моя практика показала, что после 10-ти лет службы удобней поменять сразу максимально возможное кол-во электролитов. Даже не замеряя их сопротивления (если только для удовлетворения личного любопытства). А ESR-метр есть и используется.

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #64: 14 Сентября 2020, 09:47:02 »
Сложилось впенчатление, что компонентный уровень ремонта в медтехнике, как и в кондиционерах упразднен..
Откуда подобное впечатление в отношении медтехники?
Видно по почерку, защитные элементы по эл. питанию используются везде: и в медтехнике, и в пром оборудовании, и в бытовухе. Сеть одна и та же.
Электрик, электронщик  вскрыл бы внутрянку, без вопросов, на автопилоте, а в наружку лезть побоялся. Вот такая дедукция.
Любезный прав, защитные элементы используются везде. Однако, вы как-то забавно упустили одну мелочь - мой вопрос был о номиналах защитных элементов в конкретном устройстве. Даже вам должно быть известно, что возможные номиналы этих элементов - довольно сильно различаются. Или, опять забыли?
Во-первых, я знал, что "внутрянку" вскрывать - бессмысленно. Ибо, блок управления находится в наружном блоке. По этой причине я и полез в него - в наружный блок. И не смог извлечь из него платы. А без этого - ни прозвонить, ни визуально проинспектировать. Что значит "в наружку" влезть побоялся"? Я и "влез". Насколько хватило гибкости и смелости. Увы, лазать по стене я ещё не научился. Только глупый электронщик полезет за окно 12 -го этажа. И станет не глупым электронщиком, а мёртвым.
5 страниц исписать из-за одного предохранителя и двух шурупов - ?
Это надо умудриться... :)
Сложилось впечатление, что любезный напрочь забыл. Что сам задаёт вопросы. И, как выясняется, сам-же и недоволен, что ему на них отвечают?
Где логика, любезный?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #65: 14 Сентября 2020, 22:42:44 »
 :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #66: 14 Сентября 2020, 22:56:50 »
 :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #67: 14 Сентября 2020, 23:36:43 »
 :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #68: 15 Сентября 2020, 00:54:27 »
 :)

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #69: 15 Сентября 2020, 11:24:40 »
Правильный эл. щит 380V:



УЗО - 0.3А на кондиционер.



УЗО - 0.03А



Это порнография , а не щит )


ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #70: 15 Сентября 2020, 11:30:02 »
Уж очень много текста и воды , как прям в дипломе ...
 Варисторы то поменять удалось ?
Электролиты и импульсный трансформатор не трогать без необходимости , зачем лезть в работающий механизм

В копилку знаний : у китайских производителей кондиционеров на платах стоят варисторы с маркировкой 681 ) 

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #71: 15 Сентября 2020, 21:25:32 »
Cообщите, пожалуйста, наименование вашего реле напряжения.
ААА, догадался, это самопал вашего личного изготовления...
Прошу поделиться схемой, постараюсь ее доработать, ускорить быстродействие.
Хреново любезный гадает, скажем прямо. Для чего милейшему Фоме неверящему наименование моего реле напряжения? Дабы ещё раз попытаться "укусить" меня, поймав на лжи? Милейший уже тужился это сделать на другом форуме, поставив под сомнение мои слова о положительном воздействии малых доз ионизирующего излучения на потенцию. Сочувствую любезному, что там нашелся человек, подтвердивший мои слова. Теперь сомнения появились в отношении реле напряжени? Что-ж ещё раз посочувствую ему. Вот вам фото. Надеюсь наименование определите сами.
Кстати, вы так и не сообщили о причине появления превышения напряжения.
Из этого можно сделать вывод, что причина в вашем эл. щите, а у соседей - все в порядке.

Вангую:
Из-за того, что вовремя не были протянуты контакты в личном эл. щите отвалился ноль.
Поэтому свалить вину за аварию на электриков не получится.
Сам виноват - не протянул гайки вовремя, прозевал...
Милейший и вангует не менее хреново, чем делает предположения. Впрочем, как очевидно из его постов - это ему свойственно.
По теме. Я обязан был дать вам полный отчёт о причине появления импульса перенапряжения? Вновь посочувствую любезному - я не работаю электриком в ЖЭКе, и у меня в квартире не установлен круглосуточный самописец-монитор. Насчёт вины. Если я не работаю электриком в ЖЭКе, то это не значит, что я меня нет профессионального стажа электрика. Приходилось поработать и в этой должности. Так что, насчёт "протяжки гаек" - оставьте свои сказки домохозяйкам.


Уважаемый техникМ путается в показаниях: :)
У милейшего внезапно появилось ощущение собственного величия? Или мания? Почувствовамши себя следователем? Разочарую вас, я - не ваш подследственный.


zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #72: 15 Сентября 2020, 21:30:27 »
Уж очень много текста и воды , как прям в дипломе ...
 Варисторы то поменять удалось ?
Электролиты и импульсный трансформатор не трогать без необходимости , зачем лезть в работающий механизм

В копилку знаний : у китайских производителей кондиционеров на платах стоят варисторы с маркировкой 681 )
Увы, пока ещё не вытащил платы из кондеев. Внезапно появились подозрения на "корону". Самочувствие почти нормальное но... тесты...мать их...
Врач говорит - подозрительный тест.

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #73: 15 Сентября 2020, 21:34:24 »
Уж очень много текста и воды , как прям в дипломе ...
 Варисторы то поменять удалось ?
Электролиты и импульсный трансформатор не трогать без необходимости , зачем лезть в работающий механизм

В копилку знаний : у китайских производителей кондиционеров на платах стоят варисторы с маркировкой 681 )
Рад-бы покороче, да... есть тут один...не верящий на слово ничему. Видимо, доверяет только себе самому, да и то...далеко не всегда. Вероятно в жизни крепко обидели товарища жёстким недоверием. Вот и приходится обосновывать каждое слово и подтверждать другими словами в следующих постах. Но, сей товарищ склонен всех окружающих делить на кондицинерщиков и на остальных. Последние, разумеется, сплошь неграмотные лохи...

zvezdopad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
« Ответ #74: 15 Сентября 2020, 21:42:46 »

УЗО - 0.3А на кондиционер.

100-300 ма - противопожарное УЗО. Обычно стоящее в щите на лестничной клетке. Отдельному потребителю ставят УЗО 30 ма. В мокрых зонах - 10 ма. Зачем кондиционеру УЗО - не ведаю. Производитель о его необходимости не говорит. Сервисники тоже.

Ремонт кондиционеров