Обратная связь невозможна технологически )
Электропривод со щеточным эл. двигателем на шторке в приточной установке определяет крайнее положение по увеличению тока.
Я пытался увидеть разницу в форме тока привода EEV c помощью осцилла на токоограничительной лампе (по яркости свечения) в разрыв питания. Удивительно, что ток клина увеличивает падение напряжения на лампе не более 10% от амплитудного значения свободного хода EEV, яркость лампы остается постоянной, не меняется в зависимости от клина или свободного хода. Т.е. отследить клин, упор будет не просто.
Про отсутсвие катушки ееv у fgl vrf чувствуют ее отсутствие ( не более того ) ; сплиты не заряжены этой функцией ) угол поворота иглы 😂 ну ладно не буду предираться ) количество шагов открытия и закрытия eev определить можно только по параметрам работы его в контуре ) ток измерять можно , но не вижу в этом смысла , если при вращении движка пропускная способность не меняется , понятно что заклинил )
Если фильтр перед EEV забьется,
то пропускная способность EEV не будет меняться вслед за подачей импульсов,
но
этот симптом не свидетельствует о заклинивании EEV.