Кондиционер GREE модель KFR-120W.

Автор Тема: Кондиционер GREE модель KFR-120W.  (Прочитано 2880 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 09 Июля 2018, 14:36:30 »
При включении кондиционера начинает нормально работать, через 10-12 минут встает в ошибку Е2. Наружный и внутренний блоки отключаются и включить их можно только после отключения питания. Потом всё повторяется.Подскажите Что может быть ,ведь за такое время теплообменник не успеет обмёрзнуть? С чего начать и куда смотреть?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 09 Июля 2018, 15:21:08 »
...  промыть испаритель и крыльчатку,  увеличить скорость вентилятора    https://kievclimate.com/content/documents/Techncial%20Service%20Manaul%202.3-16KW%20V1.0.pdf       ЗЫ.    ... индикатор  Таймера   моргает  ?

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 09 Июля 2018, 18:38:20 »
Нет ничего не моргает.А не может быть утечки ,и нехватка фреона?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 09 Июля 2018, 18:48:14 »
...   проверьте температуры и давления  - тогда все видно будет

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #4: 09 Июля 2018, 19:20:03 »
Цеплял приборы, На Жидкой стороне 1.2 МПа ,на Всасе 0.6 МПа. А температуру чего померить?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #5: 09 Июля 2018, 19:25:25 »
температурный перепад на испарителе     ЗЫ.  емкость конденсатора вента внутрянки проверьте.

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #6: 09 Июля 2018, 19:39:00 »
Температуру на входе и выходе испарителя ,я правильно понял ?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #7: 10 Июля 2018, 10:42:16 »
.... ждем ...

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #8: 11 Июля 2018, 09:02:30 »
Извиняюсь за молчание. Внутренний блок промыл с профам 2000 на два раза,даже датчик обмерзания убрал от испарителя в сторону. Всё равно через 10-12 минут пишет Е2 ,да и начинает моргать красный светодиод "питание". Температура испарителя 0- +1 градус.Как померить ёмкость кондёра не знаю но крыльчатка дует хорошо ,кепку сдувает.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #9: 11 Июля 2018, 10:16:12 »
вы можете улыбаться, но кольцевые трещины
две недели сношался, платы новые купили, а когда менять, вот и опаньки))

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #10: 11 Июля 2018, 12:38:26 »

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #11: 11 Июля 2018, 19:35:47 »
Извините что такое " кольцевые трещины"? Viktor 555 а нельзя первую ссылку найти на русском,как она называется? Вторая почему то не открывается.           
А не может датчик глючить?

Кочевник.67

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #12: 13 Июля 2018, 08:31:15 »
спасибо всем вы так мне помогли.

Ремонт кондиционеров