не откажусь ни от того ни от другого.
Что нужно: нужно работающее API с помощью которого можно записать параметры в GREE VRF из системы управления зданием.
Могу написать и сам, но на основании имеющегося у меня описания протокола MODBUS GREE VRF ни фига не выходит.
Подозрения 2 - неисправный коммуникационный модуль ME30-00/E2 или наличие неописанных функций в протоколе ( что у китайцев часто).
Замена модуля - дело очень не быстрое ( в моем случае) .... Про неописанные функции знает только тот, кто с этим работал....
Знаете этот вопрос ? Занимались этим ?
Если да - можем обсуждать дальнейшее взаимодействие.
Могу рекомендовать человека, который этим занимается профессионально.
У него есть все необходимое железо и опыт работы.
Только секреты свои он не открывает, придется оплатить услугу и получить рабочую систему.