General ASG30.Температура на выходе из испарителя -20С

Автор Тема: General ASG30.Температура на выходе из испарителя -20С  (Прочитано 3107 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 05 Июня 2014, 21:58:57 »
Коллеги. Столкнулся впервые. Потекла внутрянка у генерала. Посмотрел, помпа. Почистил, помпа пошла. Почувствовал не ладное. Пирометр показал -20С на выходе из испарителя, испаритель влажный,не обмерз (странно). На пиромерт списал грех,но он оказался исправным. Давление 7 бар. Перегрев 8К. Сервисный порт обмерзший. По визуальным наблюдениям нехватка хладагента. Решил заправить на пол очка до 7.5 бар. Перегрев стал 7.Вроде норма. Теперь сплит не охлаждает как положено. То есть, при 7 бар и 8к перегрев от выдавал -20С, после дозаправки до 7.5 бар и 7 к перегрев он выдает + 15С.Перепад температур нереальный.Может трв проблема? Подскажите, что может быть.

Вы явно измерили температуру не правильно у вас при 7 барах кипение -20 быть не может разве что стоит перед входом в испаритель паук и в одной из капилярок что-то попало и часть испарителя нормально пашет ,а другая часть и выдает -20 . С ТРВ все нормально иначе у вас давление показывало либо низкое если он залип в закрытом состоянии либо переливало . Может воздух в системе и вот давление показывает высокое ,а газа там нет толком , что скорей всего . И если есть возможность высокую сторону гляньте давление и температуру конденсации 

Ремонт кондиционеров