Коллеги. Столкнулся впервые. Потекла внутрянка у генерала. Посмотрел, помпа. Почистил, помпа пошла. Почувствовал не ладное. Пирометр показал -20С на выходе из испарителя, испаритель влажный,не обмерз (странно). На пиромерт списал грех,но он оказался исправным. Давление 7 бар. Перегрев 8К. Сервисный порт обмерзший. По визуальным наблюдениям нехватка хладагента. Решил заправить на пол очка до 7.5 бар. Перегрев стал 7.Вроде норма. Теперь сплит не охлаждает как положено. То есть, при 7 бар и 8к перегрев от выдавал -20С, после дозаправки до 7.5 бар и 7 к перегрев он выдает + 15С.Перепад температур нереальный.Может трв проблема? Подскажите, что может быть.