Кондиционер инвертор A09AW1 . История такова - кондиционер внезапно перестал холодить , но ни каких ошибок нет . Напряжение на наружный блок не подаётся . То есть при включении шелчок реле (включилось- отключилось) и далее через пару минут залп включений - откючений реле (по моему 4) и ... тишина . Зелёный индикатор светится постоянно , вентилятор внутреннего блока вращается и так бесконечно долго . В комнате жара , на пульте 16 градусов . Первое , что приходит в голову - сместились харрактеристики датчика температуры . Проверил - датчики впорядке . Далее самое интересное - отключаю межблочные провода и .. кондиционеру пофиг , что нет связи с наружним блоком , он считает , что всё в порядке и сообщений об ошибке нет . Если сдёрнуть датчики или мотор вентилятора внутреннего блока , то ошибки появляются , а на наружный ему наплевать , как буд то он в порядке , хотя на самом деле он отключен физически. Второе , что приходит в голову - повредилась программа в плате управления . С трудом нашёл нужную плату , поставил - ни чего не изменилось. Так как сервис мануал LG довольно бесполезен , стал рисовать схему второй платы , силовой (мозги состоят из 2-х плат) и нашёл там сигнал INT на межплатном разъёме . Оказывается , это ни что иное , как сигнал ZERO CROSS , организованный на оптопаре P781 . Включил осцилограф и обнаружил , что этого сигнала как раз и нет . А поступает сигнал с диодного моста через диод и резистор на оптопару . Маркировка резистора 200 кОм и он был в обрыве , хотя на вид совершенно целый без следов повреждений.
Номер резистора на плате R02D . Номер платы 6870A90727B. Пишу , так как такой случай ни где не описан и не понятно , почему кондиционер не хочет реагировать на отсутствие наружного блока и считает , что всё у него в порядке. Я считаю это недоработкой инженеров LG , при отсутствии этого сигнала должно быть сообщение об неисправности платы.
В МЕ при обрыве синхронизации с сетью,
не светятся индикаторы внутреннего блока,
тоже нет кода ошибки.
Причина обрыва 200К/1W - просадка по питанию.
Если бы было реле контроля напряжения, то этого дефекта можно было избежать.