Всем привет.
После подачи напряжения на внешний блок - сразу включается реле катушки четырёхходового.
Случилось это после того, как пробило катушку EEV и разлетелась микросборка Дарлингтона четырёхканальная. Катушку так пробило, что в голове EEV - под катушкой - отверстие.
Наружка не была подключена к заземлению, между внутрянкой и наружкой тоже не было заземления.
Прикрепите, у кого есть - схему управления реле катушки 4-х ход вентиля.
Кондей FTXS20CAVMB / RXS20.
Заранее благодарю.
Этот типичный случай надо в рамку и на стене повесить.
Виноват монтажник, не подключивший УЗО!
См инструкцию.