Как обеспечить приемлемый режим работы сплита на R22 при Т+10*С

Автор Тема: Как обеспечить приемлемый режим работы сплита на R22 при Т+10*С  (Прочитано 6627 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Topic Start: 11 Апреля 2017, 12:45:40 »
Нормально работают сплиты при этой температуре,
Можно контроллером управлять, можно резистор добавить к датчику температуры.
Ставят для цветочников и проблем нет
Спасибо! Наверное тогда зря стока текста писал...не хотел, чтоб тапками закидали...))) Я прикинул, чтоб сдвинуть характеристику водушного термистора на 9-10*С, нужно в параллель к нему поставить резюк на 60кОм, тем самым снизив "родной" номинал на 10кОм в точке Т=9*С, с  30кОм до 20кОм, что будет соответствовать +18+19*С на пульте, при реальных +9+10*С. Тобишь этой манипуляции с резюком будет вполне достаточно для стандартного 7-го комплекта на R22, без доработок для работы на охлаждение до +10*С на внутрянке? Мы друг-друга правильно поняли?