можно использовать трубку в место 1/4 , 3/8

Автор Тема: можно использовать трубку в место 1/4 , 3/8  (Прочитано 11926 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #15: 18 Февраля 2016, 22:24:00 »
извиняюсь за корявое и не аргументироанное выражение собственных мыслей , Dantex фирма , Китай , от бытовых до промышленных  систем ,

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #16: 18 Февраля 2016, 23:11:05 »
Роман, была у нас такая методичка когда учился (кафедра ОВИК, строительный институт), найду - выложу

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #17: 18 Февраля 2016, 23:36:23 »
спасибо , а то иногда требуется прокладка магистрали в определённых местах где ость определённые требования и приходится гнуть её как того требуют - длинный список людей от одделочников-дизайнеров и их заказчиков до тех кому не лень вообще лесть не в своё дело ,а так будет твёрдая уверенность чем это грозит и грозит ли вообще

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #18: 19 Февраля 2016, 13:45:06 »
Сейчас многие производители при проектировании руководствуются наверное разными методами. У МЕ например в длину трассы 30м заложены 10 поворотов на бытовухе, а на полупроме 15. Вообще в среднем принимают поворот в 90 град. равным 0,3-0,5м эквивалентной длины (на трубах до 5/8). Рефнет большинство производителей тоже считает как 0,5м.
Здесь выкладываю таблицу из проверенного источника по эквивалентным длинам. А также таблицы из книги Брайдерта "Проектирование холодильных установок" (книгу выложил в раздел Литературы).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #19: 19 Февраля 2016, 21:45:13 »
спасибо большое