Питание внешнего блока

Автор Тема: Питание внешнего блока  (Прочитано 1028 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

cooper

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 10 Июля 2020, 01:23:36 »
Добрый день.
Вопрос к специалистам.
Мне установили Cooper&Hunter CH-S09FTX5.
Трассу закладывали заранее при отделке (кабель 5х1,5) и питание внешнего блока не предусмотрели.
Соответственно, при установке мастер что-то мудрил со схемой подключения. Кондиционер работает, на первый взгляд, нормально.
Но каковы могут быть последствия при таких махинациях?
Нормально ли блоки общаются между собой, считывается температура за бортом, заземление? Чем мы пожертвовали?
Спасибо.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #1: 10 Июля 2020, 03:50:14 »
если работает, значит намудрил все правильно, не парьтесь)) на борту климат в норме))
здесь некоторые спрашивают, показывая схемы, как подключить 3 провода..

Бойко_Богдан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 25 Августа 2020, 19:57:49 »
... Ситуация ровно наооборот  злектрик подал питание на внешний блок. а нужно запитать внутренний.блок. Кабель 4*1.5 мм кондиционер  Кондиционер сплит Olmo OSH-08LD7W... что посоветуете

Ремонт кондиционеров