Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W

Автор Тема: Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W  (Прочитано 15293 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Гошка55

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 23 Апреля 2014, 18:27:26 »
Сплит-систему покупал для работы, на комнату около 30 метров. В самом начале работал прям замечательно, но как только на улице начала жара, то и внутренний блок начал делать мозги. Когда в один прекрасный день мы его включили, то он просто покрылся льдом, и это все при том моменте, что его включили всего-то навсего на минус шестнадцать. Если же ставить на большее охлаждение, то лед оттаивает. И обдув воздуха какой-то слабый. Что могло случиться?

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #1: 24 Апреля 2014, 00:59:25 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .

Графит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #2: 24 Апреля 2014, 20:23:26 »
А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #3: 25 Апреля 2014, 01:15:47 »
А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.
Давление понизилось и температура кипения упала вот и шуба появилась

Гошка55

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 06:29:16 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?

Графит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 06:33:00 »
А с фреоном все нормально?Потому что часто аналогичная проблема возникает именно тогда, когда есть утечка и как раз может быть намерзание, и не будет уже в этом случае никакого обдува или слабый, а так как температура поставлена низкая, то и намерзание происходит.
Давление понизилось и температура кипения упала вот и шуба появилась
Так получается, что этому что-то поспособствовало, не просто так же вообще проблема вылезла. И я уверен был, что давление понижается только в случае вмешательства в него, то есть начинаешь чистить и не соблюдаешь элементарных правил и так далее.

Серый 2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 06:50:12 »
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.

Гошка55

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 06:52:28 »
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Прям сейчас сходил и сделал как ты написал, но на мой взгляд ни на грамм не увеличился поток воздуха, все как было и дуло, так и осталось. Поэтому перестановка на большие режимы ничего не дало и охлаждение не прибавилось.

Серый 2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 06:55:19 »
Гошка55, вот Вы меня насмешили, а Вы ничего и не заметите по воздушным потокам, потому что так задумано и если Вы прибавляете, то это не значит еще , что Вы почувствуете как-то увеличение потока воздуха. Так как такое просто не возможно.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 10:01:13 »
Гошка55, вот Вы меня насмешили, а Вы ничего и не заметите по воздушным потокам, потому что так задумано и если Вы прибавляете, то это не значит еще , что Вы почувствуете как-то увеличение потока воздуха. Так как такое просто не возможно.
Устанавливать новый кондей можно и зимой главное чтоб дождя не было ! И при установке воздух выкачивается из системы ! Утечку искать на гайках надо сразу ( если на гайках  которые соединяют внутр блок с трубкой и наружный блок с трубкой .будет масло значит там и утечка ).
Вы включите кондей и попробуйте рукой радиатор ( конденсатор ) в наружном блоке рукой он должен быть слегка теплым если холодный значит 100% с газом проблемы 

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 10:05:20 »
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 10:13:02 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?
Утечки на гаечных соединениях в 95 случаях из 100 бывают из-за плохой вальцовки .
Утечки на пайках ( заводских) - брак ( при пайке плохо припой залился и была микро трещинка при работе плохая пайка разрушается )

Гошка55

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 12:12:33 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?
Утечки на гаечных соединениях в 95 случаях из 100 бывают из-за плохой вальцовки .
Утечки на пайках ( заводских) - брак ( при пайке плохо припой залился и была микро трещинка при работе плохая пайка разрушается )

Итог, получается что мне достался бракованный кондей? Для полного счастья мне бы сейчас еще и этого не хватало... Излечению то поддается все это или нет? Производителю-то предъявлять претензии мне уже поздновато)))

Серый 2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 12:22:18 »
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум
Блин, а я наоборот обычно ставлю на максимум и смотрю. Потому что быстрее проявляется если что неисправность и проще тогда делать выводы. Хотя наверно как не поставь, а все равно будет видно, если появится ошибка.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 15:41:33 »
Так, а для чего 16-то устанавливали? Вся проблема и могла выйти как раз из-за этого. Так как такой температурой и можно сказать не пользуются. Если ставить, то уж сразу на 24, тогда будет все нормально обдувать и тем более наледи. А она появилась из-за воздушной пробки.
Кстати температура которая на пульте меняется  не влияет на температуру кипения газа так что там хоть 16 хоть 24 давление не меняется  :) просто чтоб проверить исправность холодильного контура лучше на самый минимум
Блин, а я наоборот обычно ставлю на максимум и смотрю. Потому что быстрее проявляется если что неисправность и проще тогда делать выводы. Хотя наверно как не поставь, а все равно будет видно, если появится ошибка.
Почти всегда , да и по манометрам показывает ))

Ремонт кондиционеров