Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W

Автор Тема: Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W  (Прочитано 15219 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 27 Апреля 2014, 10:13:02 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
И что делать-то нужно тогда? Я чего-то не совсем все понимаю в итоге по этому вопросу. Получается нужно поискать откуда идет утечка? Мне вот интересно, от чего вообще такие проблемы начинают вылазить?
Утечки на гаечных соединениях в 95 случаях из 100 бывают из-за плохой вальцовки .
Утечки на пайках ( заводских) - брак ( при пайке плохо припой залился и была микро трещинка при работе плохая пайка разрушается )

Ремонт кондиционеров