Как правильно подбирается мощность кондиционера?

Автор Тема: Как правильно подбирается мощность кондиционера?  (Прочитано 14798 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Topic Start: 15 Августа 2015, 08:07:25 »
Tеплопритоки помещения Q1, в зависимости от объёма рассчитываются по формуле:

- Теплопритоки, возникающие за счет разности температур внутри помещения и наружного воздуха, а также солнечной радиации Q1, рассчитываются по формуле:

Q1= V*qуд,

Где V= S*h – объем помещения;

S – площадь помещения;

h – высота потолка;

qуд – удельная тепловая нагрузка, принимается:

30 Вт/м3 – если нет солнца в помещении,

35 Вт/м3 – среднее значение,

40 Вт/м3 – если большое остекление с солнечной стороны.

- Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем бытовой техники Q2.

В среднем берется 300 Вт на один компьютер в полной комплектации ( или 30% от мощности оборудования).

- Избыточное тепло от людей, находящихся в помещении Q3.

Обычно для расчетов принимается:

1 человек – 100 Вт (для офисных помещений),

100 – 300 Вт (для ресторанов, помещений, где люди занимаются физическим трудом).

Q=Q1+Q2+Q3

К подсчитанным теплопритокам прибавляется 20% на неучтенные теплопритоки:

Qобщ.= (Q1+Q2+Q3)* 1,2 Вт.

Коэффициэнт 1,2 в этой формуле обязателен только для офисов магазинов или других мест где теплопритоки могут измениться по каким-то причинам(например станет больше работников).

Такой расчет необходим для больших помещений,офисов, магазинов и серверных комнат,потому что "на глазок" можно ошибиться очень сильно, и кондиционеры будут работать на износ не достигая заданных температур в часы пик,или будут старт-стопить постоянно и выдавать слишком большой поток воздуха и шуметь,из-за того что мощность избыточна.

Ремонт кондиционеров