Добрый день. Появилась такая же ошибка - f1. Только инвертор 18-й. Наружка не запускается.
Кондеру 3 года, в то время их собирали Chigo. Ошибка говорит об отсутствии коммуникации наружка/внутрянка.
Провода проверены - проблем нет. Основная плата наружнего и плата внутреннего проверены - элементы в норме. На сигнальном проводе всегда есть напряжение, скачет от 3 до 10 вольт (мануал говорит что так и должно быть).
На основной плате наружнего, при подаче питания, начинает моргать светодиод с частотой пару раз в секунду (по логике это ожидание ответа от внутреннего). Спустя минуту-две светодиод переходит в ошибку - 21 раз, пауза, 21, пауза и тд. Если выдернуть сигнальный провод и снова включить, то светодиод снова переходит в ожидание ответа, а потом в ошибку.
Из мануалов только оригинальный чиговский и почти такой же на Вико. Ни подробных эл. схем, ни осциллограмм нет.
Помогите советом.