• Помогите решить проблему !!! Канальный кондиционер 5 1
Текущий рейтинг:  

Помогите решить проблему !!! Канальный кондиционер

Автор Тема: Помогите решить проблему !!! Канальный кондиционер  (Прочитано 1876 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alexander80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 31 Августа 2017, 22:51:45 »
Доброго времени суток. Может кто сталкивался?:Имеется канальник GC 24,  из ванночки конденсат выбрасывает в воздуховод потоком воздуха из под испарителя. Выставлен по уровню.
Видео прилагаю ниже.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #1: 28 Октября 2017, 07:45:54 »
В дреножу проблеме, и возможно сделай уклон внутреннего блока больше.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #2: 28 Октября 2017, 18:55:02 »
фильтра забиты вот и подсасывает воздух с ваночки вместе с влагой....

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #3: 29 Октября 2017, 17:04:02 »
Случай был, прямой монтаж, уклон большой делаем , все работает как часы, завтра звонить клиент и говорит что вода брызгами капает, причина была в вентиляции настолько мощно работала что всю воду из дренажа и ванночки высасывало внутрь помещения.

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #4: 30 Октября 2017, 11:17:05 »
Гидрозатвор на выходе дренажа стоит? Если нет -поставьте ,скорее всего проблема уйдет.

Ремонт кондиционеров