Ошибка e8 general climate

Автор Тема: Ошибка e8 general climate  (Прочитано 51 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Александр.ll

  • Гость
« Topic Start: 09 Июль 2018, 10:39:37 »
Добрый день.  Спит система General climat, на двух новых системах выбивает ошибку e8. Не понятно как её устроить. При откл. и вкл. питания не снимается.

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 92
« Ответ #1: 09 Июль 2018, 12:32:31 »
  E8     Защита по переполнению дренажного поддона (более 3 минут)   ...    проверяйте дренажный поплавок и помпу...

Александр.ll

  • Гость
« Ответ #2: 10 Июль 2018, 12:47:53 »
Спасибо. Объяснять не буду почему нельзя вызвать спеца. Но можно по подробнее, что проверить,а главное как проверить. Т. Е. Необходимо во внутр. блоке сам поплавок смотреть? Если не сложно опишите. Спасибо.

Viktor 555

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 92
« Ответ #3: 10 Июль 2018, 14:02:18 »
почитайте тут  http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=40881           ЗЫ. квалификация Сервисника измеряется количеством оборудования, Врача - размерами кладбища...

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 409
« Ответ #4: 11 Июль 2018, 21:18:45 »
...Спит система General climat, на двух новых системах выбивает ошибку e8.
Не понятно как её устроить. При откл. и вкл. питания не снимается.
Модель?

Ремонт кондиционеров