Такой полупром как этот от сплита практически ничем не отличается, только размерами. Так что на счет вауумирования с двух портов горячиться не стоит. Лишним не будет, но и необязательно.
Заправлен он может быть на заводе всего на 5м. Это нужно смотреть в документации. Начать стоит с инструкции по монтажу. Если там нет, то обратиться к дилеру.
Попутаны могут быть и не трубы, а межблочные провода. На таких длинах наверняка еще где-нибудь сращивали и могли перепутать.
Рассчитаны они кстати всего на 30м. И это еще наши приврать могут (завод вообще может например гарантировать только 20м).
При следующем осмотре нужно быть готовым к тому, чтобы наружку занести в помещение и на короткой трассе проверить работоспособность.