General Climate GCW-09HR не включается компрессор

Автор Тема: General Climate GCW-09HR не включается компрессор  (Прочитано 4748 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 16 Июля 2016, 21:45:57 »
Здравствуйте. Моноблок climate gcw-09hr. Все работает управление, только не включается сам компрессор. Сняли крышку управляющего реле, принудительно замкнули контакты. Реле встало на самоудержание, компрессор заработал, пошел холод. Не могу найти схему платы управления, чтобы отследить цепь включения компрессора, может у кого есть??? Может подскажите что проверить возможно без схемы, может какой термодатчик?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 17 Июля 2016, 10:49:26 »
На реле есть контакты управляющей катушки, подайте на них напряжение (только не пробейте управляющий ключ, от платы его отсоедините), если контакты не замкнутся - просто поменяйте реле
Если нет - пишите, будем дальше искать


А зачем схема, обычно всё прекрасно по разводке печатных дорожек видно?

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 19 Июля 2016, 22:30:25 »
Итак. Проверил реле - работает. Поставил новое с такими же параметрами. Заметил следующее. При включении кондиционера на на ножках реле появляется напряжение, но всего 7В. И это с новым и старым реле. Решил поэксперементировать. Навесным монтажом поставил реле с ИБП. Оно меньше по размерам и по току всего на 10А( родное на 15А). И все заработало, напряжение на ножках катушки 13В. В чем может быть дело, почему при родном реле питающее 7В, которого не хватает для срабатывания,а при замене на другое 13В?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 19 Июля 2016, 22:41:47 »
В катушке реле межвитковое замыкание, сопротивление меньше, ток больше и напряжение естественно падает...

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #4: 19 Июля 2016, 22:48:12 »
Второе реле абсолютно новое.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 19 Июля 2016, 22:52:18 »
Может драйвер УЛН2003 подсел, попробуйте поменять


По поводу напряжения написал - зависит от сопротивления катушки реле, измерьте , на родном должно быть гораздо меньше чем на ИБПшном.

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 19 Июля 2016, 22:59:03 »
С сопротивление реле согласен, скорее всего меньше. Интересно то, что при замене на новое реле идет такая просадка. Вариант что сел драйвер мне кажется более вероятна. Надо попробовать его заменить. Он просто меняется, его прошивать не надо?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 19 Июля 2016, 23:02:54 »
Нет, там внутри просто несколько пар транзисторов, которые усиливают сигнал, который идёт с процессора

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #8: 19 Июля 2016, 23:06:18 »
Как поменяю, отпишусь. У нас все под заказ, потребуется время.

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #9: 20 Июля 2016, 14:03:47 »
Все сделал, спасибо за помощь. Как оказалось, ключ микросхемы подсел. Скачал даташит изучил выводы. Оказалось что у меня соседний ключевой элемент не задействован. Я припаял перемычки на вход и выход подсевшего ключа, получилось параллельное подключение. Все заработало как и должно, не пришлось заказывать и ждать микросхему. Еще раз огромное спасибо за помощь, с электроникой немного дружу, мой первый опыт ремонта кондиционера.

Ремонт кондиционеров