General Climate GCW-09HR не включается компрессор

Автор Тема: General Climate GCW-09HR не включается компрессор  (Прочитано 4741 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

r-dimon2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 19 Июля 2016, 22:30:25 »
Итак. Проверил реле - работает. Поставил новое с такими же параметрами. Заметил следующее. При включении кондиционера на на ножках реле появляется напряжение, но всего 7В. И это с новым и старым реле. Решил поэксперементировать. Навесным монтажом поставил реле с ИБП. Оно меньше по размерам и по току всего на 10А( родное на 15А). И все заработало, напряжение на ножках катушки 13В. В чем может быть дело, почему при родном реле питающее 7В, которого не хватает для срабатывания,а при замене на другое 13В?