Ошибка e8 general climate

Автор Тема: Ошибка e8 general climate  (Прочитано 2984 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Александр.ll

  • Гость
« Topic Start: 09 Июля 2018, 10:39:37 »
Добрый день.  Спит система General climat, на двух новых системах выбивает ошибку e8. Не понятно как её устроить. При откл. и вкл. питания не снимается.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 09 Июля 2018, 12:32:31 »
  E8     Защита по переполнению дренажного поддона (более 3 минут)   ...    проверяйте дренажный поплавок и помпу...

Александр.ll

  • Гость
« Ответ #2: 10 Июля 2018, 12:47:53 »
Спасибо. Объяснять не буду почему нельзя вызвать спеца. Но можно по подробнее, что проверить,а главное как проверить. Т. Е. Необходимо во внутр. блоке сам поплавок смотреть? Если не сложно опишите. Спасибо.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 10 Июля 2018, 14:02:18 »
почитайте тут  http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=40881           ЗЫ. квалификация Сервисника измеряется количеством оборудования, Врача - размерами кладбища...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 11 Июля 2018, 21:18:45 »
...Спит система General climat, на двух новых системах выбивает ошибку e8.
Не понятно как её устроить. При откл. и вкл. питания не снимается.
Модель?