« Ответ #45: 25 Октября 2016, 10:56:07 »
Если в статике будет превышение давления, то имеем неконденсируемые примеси (воздух например). Если давление ниже нормы, то фреона, считай,что практически нет. Так как небольшое количество жидкого хладагента все равно даст то же давление, что и должно быть.
Давление нужно мерить на работающем аппарате, но причины его отклонения от нормы могут быть разными.
Следуй совету wartandaxa: стравливайте все, тщательно вакуумируйте и заправляйте по весам. При необходимости добавляйте на длину трассы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.