• Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы 5 1
Текущий рейтинг:  

Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор Тема: Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы  (Прочитано 15541 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #15: 02 Февраля 2017, 21:50:36 »
Понятно,...если семистор,то клемма вентиллятора должна обязательна запитываться.
На клеммы питания посмотрю,странно,как он отработал почти год.