Daikin R35CV1A/Daikin FT35CV1A8 раз в месяц полтора перестает холодить

Автор Тема: Daikin R35CV1A/Daikin FT35CV1A8 раз в месяц полтора перестает холодить  (Прочитано 2587 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ринат Алтай04

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 31 Января 2019, 10:33:06 »
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста куда копать >:(.Проблема следующая : имеется вышеуказанный кондей, раз в месяц он начинает дуть теплым воздухом,решается включением выключением с пульта.Так было и летом и сейчас зимой.Ошибки не показывает (хотя может я криворукий не так посмотрел по пульту)Индикация внешняя тоже как обычно. Куда копать,напряжение гарантированное стабилизированное.Помыт почищен и внутренний и внешний блоки.Течи фреона нет.Вентилятор наружного блока тоже включается как обычно.После перезагрузки по питанию в течении 3-5 недель пашет как нормальный (с учетом того что в стоит в серверной то бишь 24/7)

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 31 Января 2019, 17:08:51 »
Дует теплым или комнатной темп. ??? Наружный блок при этом работает?

Ринат Алтай

  • Гость
« Ответ #2: 06 Февраля 2019, 08:58:33 »
Комнатным, наружный блок выключен.На пульту стоит COOL.Так он может стоять до бесконечности вентилировать воздух....Перезапустил с автомата и все ок еще на месяц полтора.Проблема странная так как выявить причину я чет никак понять не могу как так то

Ринат Алтай

  • Гость
« Ответ #3: 06 Февраля 2019, 12:22:16 »
Дует теплым или комнатной темп. ??? Наружный блок при этом работает?
Ответил выше

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #4: 06 Февраля 2019, 20:07:21 »
Проверь датчики на внутреннем блоке ...

РинатАлтай

  • Гость
« Ответ #5: 27 Июня 2019, 07:25:17 »
Проблема решена.Магнитный контактор в наружном блоке.Подгорали и залипали контакты.Заменил,все ок

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #6: 29 Июня 2019, 08:31:06 »
Проблема решена.Магнитный контактор в наружном блоке.Подгорали и залипали контакты.Заменил,все ок
+1
Компрессор не выключается, обмерзает внутренний блок
 при залипшем контакте контактора.

Ремонт кондиционеров