daikin ftyn50lv1b

Автор Тема: daikin ftyn50lv1b  (Прочитано 3919 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Erkul

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 28 Сентября 2020, 15:34:59 »
Добрый день, господа и дамы.
Имеется кондиционер daikin ftyn50lv1b, компрессор работает(ток 3.4-3.9) трубка всаса чуть еле холодная, а трубка нагнетания холодная(градусов 12-11 по Цельсию), внутренний блок выдает 20 градусов стабильно. В чем может быть причина такой работы? Давление правда не мерил, не чем.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #1: 29 Сентября 2020, 13:57:58 »
Пустой?

Erkul

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 29 Сентября 2020, 15:28:47 »
Пустой?

Оказалось что да. Отвакуумировали и заправили все гуд работает!
Только вопрос остался, почему при отсутствии фреона ток в 2 раза меньше заявленного на шильдике?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #3: 29 Сентября 2020, 18:29:45 »
где-то была книга, лениво искать

как любит говорить уважаемый SERVICEMAN, надо искать причину а не следствие))
ищите утечку)) сколько лет или новый? мне всеравно))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #4: 29 Сентября 2020, 19:32:10 »
Пустой?

Оказалось что да. Отвакуумировали и заправили все гуд работает!
Только вопрос остался, почему при отсутствии фреона ток в 2 раза меньше заявленного на шильдике?
Обьяснение для блондинки.
Сжимать нечего, поэтому маленький.  :)
 Kirk прав. Надо искать утечку иначе сдохнет компрессор.

Erkul

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #5: 30 Сентября 2020, 14:41:43 »
пасибо мужки, будем искать.

Ремонт кондиционеров