Ошибка F1 на Bally BLC/48HN1

Автор Тема: Ошибка F1 на Bally BLC/48HN1  (Прочитано 1271 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vatulian

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 26 Июня 2021, 07:18:02 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос к вам по Bally BLC/48HN1 (внутренний блок напольно-потолочный, наружный универсальный, система трех-фазная) Через два года эксплуатации, а это было в прошлом году, был удален клапан переключения тепло-холод на наружном блоке и соединено на прямую. Через месяц после этого сплит выдал ошибку F1- нет связи между блоками. Отключили питание, прозвонили кабель связи-все норм. Включили-работает. Утром включаем, на ночь отключаем. Отработал сплит весь прошлогодний летний сезон нормально (зимой сплитом не пользовались никогда). В этом году, после зимы, включаем - опять ошибка F1.  Отключаем от сети, включаем - работает. На ночь выключаем, утром включаем-F1. Отключаем от сети, включаем - работает. И так чуть не каждый день. Обратил внимание, что если на улице и в помещении сыро, ошибка проявляется каждое утро, если сухо, то система включается с пульта без ошибки. Вызов двух мастеров ни к чему не привел, кроме оплаты за вызов. Третий мастер сказал, что это плавающая ошибка и ее не найти, пока что нибудь не сгорит. Может кто встречался с такой ситуацией - пожалуйста, подскажите в чем причина.

Ремонт кондиционеров