• Блок ротации МУК-2. Не переключает. 5 1
Текущий рейтинг:  

Блок ротации МУК-2. Не переключает.

Автор Тема: Блок ротации МУК-2. Не переключает.  (Прочитано 5056 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Матросов_Алек

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Topic Start: 02 Июня 2014, 08:00:56 »
Коллеги, проблема в следующем. Есть МУК-2. Работал последний год исправно. Произошла авария по его вине. Ротация выставлена на 24 часа на 2 кондея.Когда истекают 24 часа согласователь должен переключить блок и выключить предыдущий. А происходит следующее, согласователь переключает блок и НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ предыдущий, одновременно выходя в ошибку. Ошибка судя по тех. документации это сигнальные лампочки внизу справа 2 шт красного цвета, нахываются они Р1 и Р2. В литературе описано, что это неисправность согласователя. Методы и решения не описаны. Перезагрузка питания ничего не дала. Как восстановить работу ротатора?

Ремонт кондиционеров