Василий 20

Не запускается внешний блок, на внутреннем мигает красным индикатор DEF FAN и ALARM. В чём может быть причина?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Это ошибка, мигание надо в сервис-мануале посмотреть

Slimm

Мигающий DEF FAN и ALARM — это обычно ошибка связи между блоками или проблема с платой внутреннего блока. Проверь межблочный кабель: нет ли обрыва, окислов в клеммах на обоих концах. Часто из-за этого наружка не получает сигнал на запуск. Если с проводкой всё ок, дело может быть в слетевшей прошивке или сгоревшем модуле связи на плате внутреннего блока. Реже — это проблемы с питанием наружного блока.

Игнат

Возможна перегрузка по току компрессора. Кондиционер фиксирует несколько попыток запуска с повышенным током. Как вариант, осмотреть все контакты межблочного соединения.

Крупский

Мигание DEF FAN и ALARM одновременно часто указывает на обрыв датчика температуры наружного блока. Проверь термистор на радиаторе улицы, при 25°C должно быть 5-10 кОм. Если обрыв есть, то замени. Также проверь, не оборван ли провод S.