Кондиционер сам выключается после 20 минут работы

Автор Семен63, 11 июня 2026, 07:17:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Семен63

Через 20 минут подвисает, индикаторы тухнут. Вырубаю из розетки на минуту и опять работает. Блок питания на плате теряет 5В? Менять стабилизатор 7805?

Ремонт кондиционеров

Maker

Да скорее уход в аварийный режим, вот только не понятно по какой причине. Самое вероятное, что перегрев. Надо понять почему. Может НБ просто зарос )

VadimKa

Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:17:28Через 20 минут подвисает, индикаторы тухнут. Вырубаю из розетки на минуту и опять работает. Блок питания на плате теряет 5В? Менять стабилизатор 7805?
Банальный перегрев и уход в аварийный режим не исключаете? А может происходить это и по причине банальной загрязненности фильтров, а так же наружного и внутреннего блока.

Timoha

Вообще при такой работе в памяти должен прописаться обязательно код ошибки. Проверьте на ошибки, получите результат и он вам даст направление куда смотреть.

Яков38

Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:17:28Через 20 минут подвисает, индикаторы тухнут. Вырубаю из розетки на минуту и опять работает. Блок питания на плате теряет 5В? Менять стабилизатор 7805?

Электролитические конденсаторы после стабилизатора могут потерять емкость. Когда они прогреваются за 20 минут, их параметры меняются, и напряжение проседает. Замените все конденсаторы на плате блока питания на новые, с большей температурой.