• Xiaomi KFR-35GW/N1A3 внутренний блок течёт по дренажу 5 0 5 1

Xiaomi KFR-35GW/N1A3 внутренний блок течёт по дренажу

Автор Джим, 21 сентября 2026, 22:31:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Джим

Сплит Xiaomi KFR-35GW/N1A3. Работает на холоде нормально, но из внутреннего блока капает вода — прямо по корпусу, не в дренажную трубку. Поддон чистый, дренаж продувал, не забит. Уклон трубки вроде нормальный. Ошибку не показывает, работает. Грешу на смещение поддона или засор в испарителе.

Кто сталкивался?

Slavka

Раз дренаж продувается и уклон есть, смотри поддон: он мог сместиться или треснуть, тогда вода льётся мимо. Ещё вариант не стоит исключать - это испаритель забит, конденсат не успевает стекать в лоток, а капает с рёбер. Проверь, не замёрз ли дренажный отвод у выхода.