Уходит в блок от перегрева компрессор.

Автор Dimarik 26rus, 13 августа 2016, 08:49:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hellberg

Баллон с азотом. Редуктор к нему. Заглушки, чтобы опрессовать все элементы контура отдельно.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Сам азот 10 литров 220 рублей, баллон около 5 т.р., но можно взять в аренду, дешево

Dimarik 26rus

мужики кто сталкивался с х олодильными ветринами?+1+11 жестко обмерзает испаритель,компрессор работает на 22 фрионе ,давление держит утечек нет.что может быть?

hellberg

В первую очередь чистота испарителя. То, что давление держит, как проверял? Рабочее давление какое?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dimarik 26rus

испаритель чистый,радиатор грязный,отвакумировал и надувал другим компрессором,таким образом проверил более чем опресовать азотом не смог нету данного оборудования,рабочее давление 2-2.1 очка,ветрина старая наклеек нет на коммпрессоре вроде как 320 гр.фото на,компрессор Италия s7

hellberg

Ну и в итоге: каким давлением проверял? Сколько выдерживал? Есть уверенность, что система на 22-м фреоне? Для него рабочее давление в 2 раза больше.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dimarik 26rus

накачал 15 атмосфер выдержал 1час давление не упало ни сколько,на холодильнике маркировка стоит р 22 ,и снизу написано вроде как мастером маркером р22,то что рабочее давление 22 фриона 5-6 атмосфер это да,но когда я добавлял до 2.5выше не стал ,появлялся звон в коммпрессоре,х.з но морозил +2 при давлении 2очка

hellberg

15 бар это не показатель и 1 час уж тем более. На 22 фреоне давление опрессовки порядка 28 Бар и выдерживать нужно сутки.
Рабочее давление на 22 не 5-6 Бар, а 4-5. И это большая разница. Заправлять нужно аккуратно, чтобы не случился гидроудар.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dimarik 26rus

так как мне поступить (
при заправке 320гр рабочее давление 2.3очка,и дозапровлять потихонечку при включенном коммпрессоре в газообразном
до 4 атмосф.?Как быть х.з подскажика

Dimarik 26rus

а может ли неработать термостат?
датчик оттайки?и как его проверить?

hellberg

После "опрессовки" систему вакуумировал?
Можешь в газообразном состоянии, можешь и жидкостью грамм по 60-70 с перерывом в 1-1,5 минуты. До 3,5 Бар дойдет - посмотри как установка себя ведет, какая температура, обмерзание.
Да и еще: прежде чем все это делать, почисти радиатор!
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dimarik 26rus

а термостат не может борохлить?дело в том что вчера при давлении 2.5 темпер была +5,а когда стравил до двух
атмосф.стала +2 четко морозил но за ночь обмерз,может датчик оттайки?

hellberg

У тебя установка рассчитана на положительные температуры или это морозилка? При 2,5 бар не может быть положительной температуры испарения.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dimarik 26rus

на положительные,+1 - +11 вроде как там написано,ветрина застекленная,вот незнаю есть ли там датчик оттайки?Он у меня замерзал недавно также потом растопил я его и включил вроде держался,но как включаеш его через 10 мин появляются на жабрах иней ,а потом за ноч весь обмерз,да вакумировал вчера перезаправил и снова такая ситуация,незнаю точно сколько в нем фриона(
а еще когда спускал старый он очень сильно ванял и масло темно-коричневое было,

hellberg

А вот это уже нехорошо. Если масло такое, значит греется. Давление должно быть в районе 4 бар, иначе будет мерзнуть. Скорее всего микроутечка присутствует.
С датчиком оттайки могут быть неполадки, но в начале нужно наладить фреоновый контур.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.