Здравствуйте. В общем кондиционер установлен на производстве - наружным блоком в технический потолок (ниже плит перекрытия крыши и выше чистового потолка из сотового поликарбаната по деревянной обрешетке). Внешне состояние идеальное. За наружным блоком петля из трассы, видимо не стали переделывать подготовленную разделку труб.
Причина вызова на диагностику - не охлаждает, ранее осматривавшая компашка дозапавляла без результата (но за деньги)...  Фреон в системе есть... Констатировано - внутренний обрыв обмотки в компрессоре со стороны подачи фазы (по схеме встроенная тепловая защита на подаче, на конденсатор садится выходная обмотка - к нулю).
В планах замена отдельно внешнего блока (с переносом на улицу - за стенку), но смущают некоторые нъюансы... А не ждет-ли еще какая бяка на внутреннем блоке?
Суть сомнений в следующем: оплавилась теплоизоляция ГАЗОВОЙ трубы в нескольких местах. Теплоизоляция из дешевого вспененного полиэтилена, то есть с температурой плавления от 103 до 137°C. На фото видно что оплавилась зона возле крана на наружном блоке - можно было-бы списать на нагрев от компрессора, НО так-же и оплавилось на бублике за блоком...
Сможем восстановить причинно-следственную связь с целью понимания произошедшего?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
В процессах гидравлических я мало понимаю и от того вопросы задаю...

Ремонт кондиционеров

kasim

утеплитель плавится когда есть проблемы с давлением при работе на тепло

Zheka

Так же возможен перегрев компрессора. Пар. Блок находится в закрытом помещении еще и под крышей на производстве.все тепло с цеха поднимается к неми. Плюс к этому загрязнен конденсатор. Нет нормального теплообмена

Baton05

Спасибо за подсказки.
Капнул в.т.ч. в теорию и для себя остановился на следующих умозаключениях:
Даже если кондиционер и не включали на тепло целенаправленно, то "любимая" пользователями функция "AVTO" могла это сделать...
При работе на тепло конденсация происходит во внутреннем блоке - напорно-накачной является именно газовая труба. И если была "затыка" по жидкостной линии, то то перегрев газовой магистрали обеспечен...
Выводы: проверить "проходимость" трассы в совокупе с внутренним блоком до замены наружного...
В процессах гидравлических я мало понимаю и от того вопросы задаю...

Ремонт кондиционеров