прошу помощи в диагностике кондиционера.

Автор biomed, 24 октября 2015, 19:49:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

biomed

1. я не специалист.
2. по некоторым причинам нужна независимая консультация.
3. проблема- плохо охлаждает- разница на входе- выходе 9 градусов
4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22.
т нар 19-20 т внутр 20-21 т внутр мокр. 16-17
после 15 минут работы:т магистрали всасывания на 20-25 см от внешнего блока +1 т магистрали нагнетания на 20-25 см от внешнего блока +18 т воздуха на выходе из вн блока +12
по манометрической станции давление \температура 3,2 манометр.атм. \-6 с
клапан работает четко.
заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

drug2raza

Цитата: biomed от 24 октября 2015, 19:49:46
1. я не специалист.
2. по некоторым причинам нужна независимая консультация.
3. проблема- плохо охлаждает- разница на входе- выходе 9 градусов
4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22.
т нар 19-20 т внутр 20-21 т внутр мокр. 16-17
после 15 минут работы:т магистрали всасывания на 20-25 см от внешнего блока +1 т магистрали нагнетания на 20-25 см от внешнего блока +18 т воздуха на выходе из вн блока +12
по манометрической станции давление \температура 3,2 манометр.атм. \-6 с

клапан работает четко.
заранее спасибо
можете расшифровать, если "1. я не специалист."

biomed

в смысле прошу прощения если что упустил в исходных данных.

drug2raza

исходны данные вот:
"4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22."
все что дальше не понятно где вы там что меряли и как и на каких сантиметрах.....

biomed

измерены температуры цифровым термометром снаружи у входа в конденсор 20 внутри 20 мокрым термометром 16.
на трубе всасывания 1 на трубе нагнетания 18.
давление в сервисном порту 3.2 атм соответствует -6 градусов
что непонятного то?

drug2raza


biomed

внутри- в смысле температура внутри помещения

wartandax

Мокрым термометром, это как???
Мокрый термометр используется при измерении относительной влажности воздуха и измеряет только температуру жидкости, в которую погружён...
Цитироватьт воздуха на выходе из вн блока +12
Так он прекрасно охлаждает! Плюс 12 на выходе!!!

Или вы имеете ввиду, что в помещении где он установлен не холодно?

biomed

..... мокрым мерят для расчета температуры перегрева хладагента. есть таблицы зависимости нужной температуры перегрева хладагента от внешней температуры и температуры в помещении измеренной мокрым термометром.  влажность имеет значение. температура перегрева в свою очередь величина характеризующая правильность работы  агрегата. рассчитывается как разница температуры трубы всасывания на расстоянии 15-25 см от внешнего блока и температуры конденсации измеряемой по давлению манометрической станцией на сервисном порту внешнего блока.

biomed

нормальная разница при +20 наружи  и +20 внутри должна быть порядка 17 градусов.


wartandax

А понял, я думал вы как-то умудрились "мокрым" термометром измерить температуру магистрали
ДКД это насколько помню самый простой, с капилляркой, количество хладагента не регулируется, не заморачивайтесь для бытовых кондиционеров такими параметрами, в вашем случае скорее всего обслужить надо
Уровень перегрева нужен для того, чтобы понимать, не заливается ли компрессор

hellberg

Проектировщик что ли к нам зашел. При всех этих теоретических умозаключениях о температурах я бы обратил внимание в первую очередь на давление всасывания - 3,2Bar при 20С на улице. Низковато будет. При такой температуре должно быть около 4Bar. Скорее всего просто дозаправить нужно, если с испарителем все в норме.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

dvseleznev

Согласен надо поднять давление на всасе. Друзья где он только +20 на улице нашел в конце октября фантастика.
Люблю Снукер, Formula 1, Бокс, Супер Тяж. Больше всех свою семью; Юличку и Никушу.

wartandax

Цитата: dvseleznev от 06 ноября 2015, 20:13:37
Согласен надо поднять давление на всасе. Друзья где он только +20 на улице нашел в конце октября фантастика.
У нас на форуме собираются все русскоязычные специалисты - из Израиля и Испании знаю точно есть ребята... так что может быть и побольше!
Кстати, кто не из России, напишите откуда, может даже тему отдельную создам...