Пайка без азота

Автор M@k$, 07 октября 2014, 00:32:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

M@k$

Всем здрасти.ребят подскажите кто знает что делать если стояки на врв были спаяны без азота ???? Как удалить этот хренов нагар.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Трассы огромные, промыть нереально


Просто ставьте фильтры со сменными картриджами - разборные, и через некоторое время наработки просто поменяйте их


Да, и не забудьте поставить с двух сторон вентили - чтобы перекрыть трассы при замене и фреон никуда не делся

M@k$

Да не очень огромные , всего 5 этажей на крыше блоки , от крыши до подвала 24 метра. Паек получилось 84 . Спаяны только стояки и они почти прямые , только на 3 этаже утка получилась. То есть давлением их не почистиш только фильтры врезать .

wartandax

Давлением почистить нагар? Нет конечно, он же не лохмотьями слетает))
Можно промывочным фреоном, но такую огромную трассу -нет, это и машинку промывочную надо ого-го какую и фреона дофига


А вообще, некоторые не знают что можно паять под азотом, вместо фильтров устанавливают - пустые корпуса без картриджей, главное объект сдать!

M@k$

Когда прял свою вторую врв и мало сто понимал , спаял без азота мне так сказали паять наш начальник и вот ушел и не посмотрел заработала или нет .

M@k$

Там было 10-12 блоков не помню точно

M@k$

А можеш еще по рас ценам на врв подсказать ,что как стоит или где их посмотреть?

Ремонт кондиционеров