Проблемы с работой на охлаждение кондиционера Samsung aqv09psd

Автор puzooper, 16 апреля 2014, 03:22:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

puzooper

Доброго времени суток всем!
У меня проблема, приобрел и поставил инверторный кондиционер Samsung aqv09psd. Практически сразу после установки начались проблемы при работе на охлаждение, внутренний и внешний блоки работают но кондиционер дует воздухом комнатной температуры. Переключаешь на тепло, прикладываешь к температурному датчику на внутреннем блоке что нибудь холодное, через некоторое время начинает дуть горячим воздухом, затем переключаешь на охлаждение и через минут 5-7 начинает охлаждать но делает это по разному, может ночь нормально проработать, а может час. Вызывал установщиков они проверили давление в системе-норма, и высказали версию что в системе может быть окалина типа заводской брак при сборке блока. Подскажите может ли такое быть или может быть способы продиагностировать  проблему? Т.к. везти в авторизованый сервис в другой город как крайняя мера. Заранее благодарен!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Нормально уже после описанной процедуры? Если холодным не дует, не может быть нормальным давление.
Похоже на залипание четырёхходового клапана - когда компрессор работает и гоняет фреон по замкнутому контуру
Разбирайте внешний блок, включайте на холод, подсоединяйте манометр и смотрите - запускается компрессор или нет , если запустился, то какое при этом давление?

Чупакабра


wartandax

Цитата: Чупакабра от 17 апреля 2014, 22:39:58
Инвертор по давлению... />
а что Вас смущает? инвертор всегда можно вывести в режим максимальной мощности

Ремонт кондиционеров