Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение

Автор B_Darkhan, 22 июня 2015, 12:30:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

B_Darkhan

Здравствуйте, кондиционер Vestel(сплит) перестал охлаждать, идет теплый воздух. Во внешнем блоке, при включении кондиционера и через каждые 10-20 секунд что-то тарахтит, но не может запуститься. Вентилятор работает. Когда начинает тарахтеть, напряжение во всем доме падает на 2-3 секунды. До вчерашнего дня, все работало нормально при напряжении 190-210В. Думали, может из-за напряжения перестало работать и поставили стабилизатор, все равно не работает. Помогите, что это может быть? Для наглядности, добавлю ссылку на видео.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Проверьте конденсатор рабочий компрессора.
Если дело не в нём, то прозвоните компрессор

B_Darkhan

Цитата: wartandax от 22 июня 2015, 21:52:32
Проверьте конденсатор рабочий компрессора.
Если дело не в нём, то прозвоните компрессор
Я так понял, там может быть замыкание в двигателе компрессора? Или его заклинило?

wartandax

1) Просто проверьте конденсатор или замените его сразу
2) наслаждайтесь прохладой, если то же самое - значит заклинил компрессор.

Ремонт кондиционеров