Не запускается кондиционер LG

Автор Ильшат, 10 августа 2016, 14:22:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ильшат

Добрый день,проблема такая, месяца 2 назад переустановили кондиционер на другое место, температуру фриона выровнили до нуля. Кондиционер 2месяца идеально холодил,сегодня приходим а конд не холодит и температура фриона +25 выключенномм сост +35, и компрессор то запускается то нет,если нет то просто вентиляторы у наружнего блока крутятся, кондицилнер канального типо LG фрион 22

Ремонт кондиционеров

hellberg

Если 2 месяца идеально холодил, то скорее всего утечка фреона. Компрессор периодически не запускается, т.к. перегрелся.
Нужно дождаться, когда все остынет (лучше с утра пока еще его не мучили), и провести нормальную диагностику:рабочие давления, токи, температуры, чистота теплообменников и т.д.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 14:44:54
Если 2 месяца идеально холодил, то скорее всего утечка фреона. Компрессор периодически не запускается, т.к. перегрелся.
Нужно дождаться, когда все остынет (лучше с утра пока еще его не мучили), и провести нормальную диагностику:рабочие давления, токи, температуры, чистота теплообменников и т.д.

А почему температцра фриона такая высокая? Компрессор давно не запускался?

hellberg

Каким образом замерял? Не морочь голову с температурой. Нужно смотреть рабочее давление. В статике вообще смотреть на давление не нужно: там хоть 2 заправки, хоть ползаправки - одно и то же будет показывать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 15:18:19
Каким образом замерял? Не морочь голову с температурой. Нужно смотреть рабочее давление. В статике вообще смотреть на давление не нужно: там хоть 2 заправки, хоть ползаправки - одно и то же будет показывать.

Монометром смотрел, огромное давление, в раб состоянии 12бар при вклсостоянии 10бар

Ильшат

Цитата: Ильшат от 10 августа 2016, 15:49:29
Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 15:18:19
Каким образом замерял? Не морочь голову с температурой. Нужно смотреть рабочее давление. В статике вообще смотреть на давление не нужно: там хоть 2 заправки, хоть ползаправки - одно и то же будет показывать.

Монометром смотрел, огромное давление, в раб состоянии 12бар при вклсостоянии 10бар

В не раб 12, в раб 10

hellberg

Давление точно на всасе мерил? Вентиляторы оба крутятся? Теплообменник чистый?
Температуру выровняли до нуля при монтаже. А по весам заправлять не пробовали?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 15:58:19
Давление точно на всасе мерил? Вентиляторы оба крутятся? Теплообменник чистый?
Температуру выровняли до нуля при монтаже. А по весам заправлять не пробовали?
Наружний вентилятор только верхний, да на всасе,теплооьменник чистый, да до нуля, он работал пару месяцев и вот почему давление возросло и перестал холодить

hellberg

Если из двух вентиляторов запускается только один, то естественно в этом причина.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 16:04:52
Если из двух вентиляторов запускается только один, то естественно в этом причина.

Нет, при вкл компрессора 2вент при выключенном 1 вен

hellberg

Может движок в какой-то момент перегревается. Либо кто-то его еще дозаправил (еще неизвестно чем).
Если с движком все нормально, то нужно перезаправить систему по весам.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 17:11:09
Может движок в какой-то момент перегревается. Либо кто-то его еще дозаправил (еще неизвестно чем).
Если с движком все нормально, то нужно перезаправить систему по весам.

Счас проверяем еще кое какие моменты, а потом наверно перезаправим,спасибо.

Ильшат

Цитата: hellberg от 10 августа 2016, 17:11:09
Может движок в какой-то момент перегревается. Либо кто-то его еще дозаправил (еще неизвестно чем).
Если с движком все нормально, то нужно перезаправить систему по весам.

Счас увидели то что,один вентилятор у наружнего блока крутится в одну сторона а другой в другую, из за чего такое могло произойти?

wartandax

Это значит, что крутится один вентилятор
А второй просто раскручивается от потока воздуха
Подержите его рукой и он не будет крутиться


Всё как всегда...

hellberg

А если вам вдруг оторвет руку, то значит просто кто-то поставил движок с обратным вращением  ;D
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.