Не включается компрессор

Автор dyadya-uriy, 07 мая 2014, 14:31:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dyadya-uriy

Модель кондиционера - Toshiba RAV-SM2244AT8Z-E

Проработав полчаса, компрессор отключается. Не запускается заново. Внутренний блок работает, ошибок не показывает. Рядом такой же кондиционер работает без проблем. Подключен так же. Напряжение стабильное.

Подскажите, пожалуйста!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Вскройте клеммы на компрессоре и измерьте на них напряжение
Ошибки все по кругу пролистывали? Точно ни одной нет?

Чупакабра

Если не имели опыта работы с инверторными полупромами, лучше не соваться.
Ошибки он кажет и на плате наружки, комбинацией светодиодов тыкая в SW800, не забыв чпокнуть SW803.
Повторюсь, техника сложная и не терпит тыков на авось.
Мануалов в сети навалом.


ПС
Модель внутреннего(их) и пульта не помешает, хотя...


leonid.chin

Цитата: dyadya-uriy от 07 мая 2014, 14:31:03
Модель кондиционера - Toshiba RAV-SM2244AT8Z-E

Проработав полчаса, компрессор отключается. Не запускается заново. Внутренний блок работает, ошибок не показывает. Рядом такой же кондиционер работает без проблем. Подключен так же. Напряжение стабильное.

Подскажите, пожалуйста!

там на пульте режим сна не стоит случаем? ) это крайний случай

попробуй прозвонить все провода. я с сегодняшнего утра тоже с тестером возле своего крутился пол дня нашел все таки но у меня совсем не запускался.

Dyadya uriy

Цитата: Чупакабра от 07 мая 2014, 21:59:32
Если не имели опыта работы с инверторными полупромами, лучше не соваться.
Ошибки он кажет и на плате наружки, комбинацией светодиодов тыкая в SW800, не забыв чпокнуть SW803.
Повторюсь, техника сложная и не терпит тыков на авось.
Мануалов в сети навалом.


ПС
Модель внутреннего(их) и пульта не помешает, хотя...

Модель внутреннего RAV-SM1106BT-E по два на один внешний, пульт - RBC-AMS41E.
Если не сложно, ссылками на мануалы поделитесь. Желательно русскоязычные.

wartandax

Цитата: Dyadya uriy от 08 мая 2014, 07:20:06
Если не сложно, ссылками на мануалы поделитесь. Желательно русскоязычные.
Держите - http://masterxoloda.ru/servis-manual/servis-manual-toshiba
раздел Диджитал Инвертор

dyadya-uriy

Установили три парных агрегата модели RAV-SM2244AT8-E. Запускаются по настроению. То работают, то не работают. После первого запуска работают 10 минут. Потом идет идет попытка запуска компрессора и останавливается. И так постоянно, то один не работает то другой. Бывает запускаются и работают целый день, но в большинстве случаев работает как описано выше. Напряжение выровняли - 390-405. На одном из агрегатов перестали мигать зеленый и красный светодиоды.  Зависит ли фазировка на инверторах? Нормально ли то, что при работе на одной фазе ток 8А, на второй 6А, на третьей 12А? Если не нормально, то в чем проблема?

wartandax

ЦитироватьЗапускаются по настроению. То работают, то не работают.
А вы межблочные провода с фреоновыми контурами не перепутали? От А к В и наоборот? Очень похоже

Если напряжение одинаковое, то на всех трёх фазах должен быть одинаковый ток, только на первой чуть-чуть больше

Ремонт кондиционеров