Обмерзает наружний блок кондиционера Lessar 24 kea2

Автор deess9988, 25 декабря 2020, 11:48:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

deess9988

Добрый день, подскажите может кто сталкивался? Кондиционер Lessar 24 при работе на обогрев внешний блок покрывается равномерным слоем иния практически моментально (температура за бортом -1,-2) эффективность работы стремится к нулю. На оттайку становится, заправлен по весам, отвакумированн, длинна трассы 1метр ,заломов нет. Датчик на внутреннем теплообменнике живой, напряжение в норме. Куда копать? (по мануалу до -7 работать должен)

Ремонт кондиционеров

deess9988

Сегодня при вскрытии обнаружил(

Kirk


deess9988


Kirk

ну это если бы он был на гарантии, но судя "заправлен по весам" при монтаже насыпали в систему стружку и оно забилось..

deess9988

Да, кондиционер б/у. Забит докипатель я так полагаю?

Kirk


deess9988


Ремонт кондиционеров