• На внешнем блоке кондиционера DEXP AC-CD7ONF звонятся клеммники фазы и ноля 5 0 5 1

На внешнем блоке кондиционера DEXP AC-CD7ONF звонятся клеммники фазы и ноля

Автор Hitman, 07 сентября 2026, 14:50:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Hitman

На внешнем блоке кондиционера DEXP AC-CD7ONF звонятся цэшкой клеммники фазы и ноля. Это нормально? Ещё не подключал к электропитанию.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Переключите в режим измерения сопротивления, если 3-6 Ом, это сопротивление обмотки компрессора, нормально
Если 0 Ом - КЗ, ищите

genn

Цитата: Hitman от 07 сентября 2026, 14:50:07На внешнем блоке кондиционера DEXP AC-CD7ONF звонятся цэшкой клеммники фазы и ноля. Это нормально? Ещё не подключал к электропитанию.
Это как?
Огласить в ОМах не трудно?

Опоздал

Ремонт кондиционеров