beko bkh 120/121 неполадки компрессор не запускается

Автор leonid.chin, 06 мая 2014, 17:31:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

leonid.chin

Добрый вечер всем! Здесь впервые так что не судите строго.
В общем проблемка такая:
Кондиционер не работал всю зиму, буквально вчера решил проверить, включаю запуск внутреннего блока есть через мин 5-6 слышен щелчек на запуск внешнего блока, вентилятор запускается а вот компрессор издает щелчек на запуск есть гул но через примерно сек 7 отключается компрессор, все остальное продолжает работать. Перекопал много сайтов но ничего подобного не нашел. Фреон заправлялся прошлым летом. Трубки теплые. Компрессор горячий.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Фото могу прикрепить.

Ремонт кондиционеров

Чупакабра

В первую очередь проверь конденсатор компрессора.

wartandax

Хочу уточнить, а наряжение при этом на компрессор идёт?
фото приложите

leonid.chin

Цитата: wartandax от 07 мая 2014, 01:05:55
Хочу уточнить, а наряжение при этом на компрессор идёт?
фото приложите

да напряжение вроде есть, проверял. 2 провода при запуске компрессора n1 n2 на сколько помню на боковой крышке. щас на работе, фото выложить в данный момент не могу.  может ли из за нехватки фреона не запускаться комрессор?

leonid.chin

Цитата: Чупакабра от 07 мая 2014, 00:55:40
В первую очередь проверь конденсатор компрессора.

извини конечно, но где он расположен?

wartandax

Цитата: leonid.chin от 07 мая 2014, 11:09:39
Цитата: Чупакабра от 07 мая 2014, 00:55:40
В первую очередь проверь конденсатор компрессора.

извини конечно, но где он расположен?


Ищите по проводам идущим от компрессора - обычно поключён к выводам обозначенным  С и S (общий и старт)

Цитироватьможет ли из за нехватки фреона не запускаться комрессор?

может, датчик низкого давления есть? Проверь его прозвонкой, в каком он состоянии



Чупакабра

Цитата: leonid.chin от 07 мая 2014, 11:09:39извини конечно, но где он расположен?
Зови мастера.
Можно рискнуть, снять верхнюю крышку наружки, деталь выглядит как бочонок d около 5см, длина 10-15см, перед снятием клемм обязательно сфоткать, чтоб не ломать голову при сборке. Но все таки лучше пусть мастер сделает, он и определит дефект и деталь надыбает, если понадобится.

leonid.chin

Цитата: wartandax от 07 мая 2014, 12:19:18
Цитата: leonid.chin от 07 мая 2014, 11:09:39
Цитата: Чупакабра от 07 мая 2014, 00:55:40
В первую очередь проверь конденсатор компрессора.

извини конечно, но где он расположен?


Ищите по проводам идущим от компрессора - обычно поключён к выводам обозначенным  С и S (общий и старт)

Цитироватьможет ли из за нехватки фреона не запускаться комрессор?

может, датчик низкого давления есть? Проверь его прозвонкой, в каком он состоянии

Всем спасибо за ответы, в общем запустился смотрел по картинке на крышке отсека под которым провода основные, есть там какой то соленоидный фильтр или что то там такое на английском написано, прозвонил все напряга есть но при запуске компрессора напряга на g1 g2 пропадала, добрался там провод отвалил не знаю как это произошло и он то ли  коротил то ли что непонятно припаял обратно все заработало. слава богу первый мой ремонт с кондиционером прошел нормально и не попал я на бабки тьфу тьфу))

Не пожалел что нашел данный форум спасибо Вам всем за то что Вы есть!!!

leonid.chin

Цитата: wartandax от 07 мая 2014, 01:05:55
Хочу уточнить, а наряжение при этом на компрессор идёт?
фото приложите

так напряжение есть а вот после запуска пропадает)))

огромное спасибо!

проблема решена. тему думаю можно закрывать