• Замена помпы mini blue 4 0 5 1

Замена помпы mini blue

Автор Mister_, 18 мая 2026, 19:21:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Mister_

Перестала работать помпа mini blue, подскажите, чем заменить? Помпа должна включаться сразу при наличии питания, датчиков не надо: у меня настроено включение по таймеру при наличии конденсата во внутреннем блоке. Помпа стоит в квартире около слива, от неё до внутреннего блока трасса 10 метров, идёт под потолком, сама помпа стоит на высоте 1,5 м в сантех коробе около стояков, потоки 2.8. Должна поддерживать работу на сухую, т.к. работает по таймеру.

Занимается кто ремонтом подобных помп? В прошлом сезоне работала исправно, а сейчас просто не включилась.

Ремонт кондиционеров

Mister_


wartandax

Цитата: Mister_ от 19 мая 2026, 10:31:55Что если вообще поставить такой насос? https://compacttool.ru/nasos-vozdushno-vodyanoj-r385-6-12v-15-2-lm?ysclid=mpcb8hnnvx940073652
Читаем характеристики:
  • Режим функционирования: непродолжительный

Mister_

Цитата: wartandax от 19 мая 2026, 18:20:38
Цитата: Mister_ от 19 мая 2026, 10:31:55Что если вообще поставить такой насос? https://compacttool.ru/nasos-vozdushno-vodyanoj-r385-6-12v-15-2-lm?ysclid=mpcb8hnnvx940073652
Читаем характеристики:
  • Режим функционирования: непродолжительный


Зачем он продолжительный? он будет включаться на минуту при условии наличия воды для откачки, за минуту он её всё перекачает. Критично чтоб на сухую он в этом случае не отрыгнул, если перекачает за 30 секунд.

wartandax

Перельстатический ставьте насос, если хотите, чтобы мог работать насухую
Или просто стандартно с поплавковым датчиком - за вас уже всё давно придумали, просто пользуйтесь 

Ремонт кондиционеров