неумека

мк  работает  компрессор  отк   нет  холода  в  хк  заслонка  закрыта  открыл  принудительно  заслонку   почему  не  открывается  заслонка

Ремонт кондиционеров


wartandax

Не совсем понятно что у вас происходит? Какую заслонку вы открыли ? если не знаетекак называется, то выкладывайте фото

tavda96

Если заслонка открывается термостатом, то меняйте термостат. А если стоит электропривод, то его необходимо отсоединить от заслонки и провенить работоспособность, если гудит но не крутит, окуратоно вскройте и уберите излишки смазки.

неумека

заслонка в хк  открывает  термостат  думаю  что  что то  полпало  или  заклинело  заслонку  в закрытом  положении  после  принудительного  открытия  работает  нормально   всем  спасибо

leha

А вы проверили, что туда попало, или просто отсоединили термостат и принудительно оставили заслонку в открытом виде.

sun

 А что так можно делать, принудительно открыть заслонку и оставить ее в таком положении, разве такое положение вещей не приведет к поломке?

неумека

открыл  заслонку  клемники  вернул  в  исходное  положение  тоесть  как  было  что  туда  попало  не   проверил   холод  был  в  ремонте  по горантийке 

harper

Иногда после ремонта у «отличного специалиста» получается такое, что приходится искать другого специалиста, который будет исправлять ошибки своего коллеги.

неумека

это точно  насчет  специалиста    приходилось  сталкиваться  с   этой  проблемой  а   не   хотелось   бы

Alexander_K

проверяй термостат, если правельно всё понял

vavilov

Вот это описание поломки, просто если честно, я бы сам не смог предположить, что же все таки поломалось, но возможно вся проблема в термостате.