• Hisense DJ70BB0CG/DJ70BB0CW: недостаточно холодит. 5 0 5 1

Hisense DJ70BB0CG/DJ70BB0CW: недостаточно холодит.

Автор ppprod, 29 июня 2026, 23:14:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ppprod

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее прошу прощения, не очень разбираюсь в этой теме.

Кондиционер Hisense DJ70BB0CG/DJ70BB0CW, был установлен несколько дней назад (длина трассы составила примерно 12,4 метра). Кондиционер работает, ошибок нет (проверял как в мобильном приложение, так и на внутреннем блоке через комбинацию кнопок на пульте), но недостаточно холодит. Внешний блок постоянно (вне зависимости от температуры в помещении, заданной температуры) работает на минимум (очень тихо). Даже если на улице +37 градусов, в помещении +30, его выставить на +16 и поставить режим быстрого охлаждения - внешний блок все равно работает на малых оборотах, вследствие чего недостаточно холодит. Температуру внутри помещения блок видит корректно, отображает ее в мобильном приложении, как в режиме I FEEL, так и без него.

Сегодня приезжали мастера, замерили давление, когда кондиционер работал на малых оборотах на охлаждение (16 градусов) - 7,5. Сказали, что это абсолютная норма. Завтра попробую найти электронный термометр и замерить температуру выдуваемого внутренним блоком воздуха.

Из-за чего внешний блок постоянно работает на малых оборотах? Кондиционер не дозаправляли фреоном, хотя нашел информацию, что необходимо 30 г. фреона на каждый метр свыше 5 метров фреоновой трассы (https://www.manualslib.com/manual/2415492/Hisense-Ast-09uw4rxetq00b.html?page=17#manual). Может ли быть это причиной (требуется дозаправка примерно 222 г. фреона)?

Ремонт кондиционеров

Алекс74

Длина трассы по паспорту более чем нормальная. Тут вообще до 30-ти метров. Так что тут скорее претензии к монтажникам. Не исключены заломы по трассе и так далее.

Artur

А реально, например, через 30-40 минут работы температура в помещении снижается? Насколько разница между показаниями кондиционера и термометра?

Элек

Цитата: ppprod от 29 июня 2026, 23:14:19Даже если на улице +37 градусов, в помещении +30, его выставить на +16 и поставить режим быстрого охлаждения - внешний блок все равно работает на малых оборотах, вследствие чего недостаточно холодит.
Ну как бы при таком большом перепаде у вашей модели просто может не хватать мощности самой системы. Все же кондиционер, это не холодильник.

Galdin

Ну как бы у вас и модель из разряда тех, которые сами по себе работают достаточно тихо. Уверен, что даже в максимальном режиме он не будет издавать особого шума.

MaratOff

А никаких источников тепла рядом с ним нет? И второе, в помещении плотно закрыты все окна, двери и так далее?

Алишер

Цитата: ppprod от 29 июня 2026, 23:14:19Из-за чего внешний блок постоянно работает на малых оборотах?
Заломы на медных трубках, недостаточная вакуумизация трассы (в системе остались воздух и влага) или использование труб меньшего диаметра, чем требуется. Вот вам малый список причин.

Ремонт кондиционеров